高压保护
(1)空气侧换热器热效率低。散热不良必然导致冷凝压力高。造成这种原因可能是散热片灰尘过多堵塞或者冷凝风量不足、环境温度过高造成的应该清洗空气侧换热器,检修散热风机是否运转正常。
(2)制冷剂过量。一般发生在刚检修了空调,表现为压缩机吸气和排气压力都偏高压缩机运行电流也偏高,应放掉多余制冷剂直至压缩机运行电流正常。
(3)系统中有空气或其它不凝性气体。一般发生在检修后,抽真空不彻底。只能排掉重新抽真空,重新注充制冷剂。