故障1:通电后无反应(灯不闪,蜂鸣器不响,遥控不接收)。
1):检查电压是否正常(包括插座及室内接线极1,3之间;应在198一242伏),检查变压器是否有输出(黄组10v,白组14v左右)。
如无输出:
a:检查保险丝是否熔断。
b:变压器输入输出是否断路。
c:L线与 COMP线是否插反。
d:变压器输人是否搞好。
2):测量+5v输出电压是否正常(4.2一5.5v)。
故障2:制冷10分钟左右压缩机停止运行,且以后不再启动。
原因:蒸发器零度低温保护误动。
检查:
(1)室内管温头(PIPE)是否折断(25度时为5K)。
(2)室内管温插头是否插好。
(3)C16、C17是否漏电或短路。