2室内机定位,室内机应注意往出水方向略有一点倾斜,如果倾斜方向相反,冷凝将会从室内机内漏到房间里。
3联接室内机间的管道和电缆.
4在联接室外机的低压管道和三通阀门时要注意,管接头的拼帽先不要拼紧,略松一点.在接好所有管道后,先将高压阀门打开一点点,等到有制冷液从低压管道拼帽螺丝外冒出来时,再将低压管的拼帽拼紧.(这样做是为了将联接管和室内机中因封闭系统被拆开,而进入的空气赶出来.)
5检查所有联接处都可靠联接后,可将高﹑低压阀门全部开足,制冷液即进入到制冷循环系统中.
6开机运行,此时可用钳形表检查空调机总电源线上的线电流。根据空调机铭牌上标定的额定电流来判断空调机运行是否正常。一般220V,一匹半的空调工作电流为6A,大于6A说明制冷液太多,小于6A则说明制冷液太少。
加液:
1如需对空调机进行加液可在室外机的低压三通阀上进行。
2确认空调机使用制冷剂的种类,准备好盛有制冷剂的钢瓶﹑加液管﹑加液管和低压三通阀的管接头。及合适的板头等工具。
3关闭空调机。
4将室外机低压三通阀门关闭。
5将阀门另一侧上的加液头管接头盖帽打开。
6将加液管的一头和盛制冷剂钢瓶上的阀门出口联接好,另一头接到三通阀门上的加液接头上,拧紧接头螺丝。
7打开低压三通阀,将空调机置于制冷状态,并开机运行,将钳形表钳在电源线上。
8运行后,慢慢打开制冷剂钢瓶上的角阀,此时可看到制冷液被压缩机吸入系统中。(因为一般加液管都是塑料管,可看到制冷液在内流动)
9观察钳形表读数,当读数达到要求的数值时,关闭钢瓶上的阀门,再观察一会电流正常,即可关机,如不够,还可再打开钢瓶阀门补加,直到电流正常为止。
10关闭空调机,关闭低压三通阀门。
11拆下加液管,拧上三通阀门上加液头的盖帽,注意盖帽上的铜垫是否完好,如不好,需要更换密封铜垫。