故障现象:在夏季使用时曾出现不制冷,经修理后恢复正常,在冬季制暖时开机,室内机有电源指示,但室外机刚一起动,突然无电源指示。
检测与判断:卸开室内机外壳,见电源输入的两个卡脚均未插到位,仅靠塑料套与插片搭一起,并有明显的烧蚀痕迹。
维修方法:将插片处理并重新插好后机器恢复正常。
经验总结;造成该故障的原因是,虽然夏季使用正常,停用后由于锈蚀,使触点微通,所以开机时小电流可通过并有电源指示,但当压缩机起动时,大电流将触点烧断。在安装和检修空调器时,电路的插接件必须安装到位,以免留下隐患。