案例一:故障机型:KFR-61T2W/BPY
故障现象:通电几秒钟后断电,显示板没有显示。室内风机不转。
空调维修点对此的故障分析是:安装时是否有接错线控,或者室内主板烧坏或线控遥控器坏。
故障查找:首先更换室内机的主板,但问题依然存在。然后把线控器都拔掉,然后再一个一个接上,看那个线控器会出现故障。终于找到一个线控器坏。
案例总结:安装接线后一定要检查线路是否连接正确,之后才能开机。
案列二:故障机型:MDV-160W
故障现象:定频机一开机室内外机漏电,导致开关跳闸。
空调维修点对此的故障分析是:一开机室外机还没有信号,因此可以判定为室内部分漏电,但通电后漏电开关并没有马上跳说明不是电源的问题。开机后手首先是室内电机动作,估计是室内电机短路或漏电。
故障查找:
第一步: 把室内机的风机的接头拔下,然后开机,漏电开关并没有跳。说明是室内风机的问题。
第二步: 测量风机的线阻,正常。检查风机线发现风机电容线被电容盒压破而接地。
故障总结:工厂生产时应该注意并加强这方面的检查;安装时一定要按照安装说明书安装,把漏电开关装上,防止伤人。
案例三:故障机型:KFR-40*2T2W
故障现象:单开一个接较长风管的风门时,压缩机容易跳停。
空调维修点对此的故障分析是:出现以上情况,可能是压缩机电流保护或蒸发器过热保护等其它现象。
故障查找:由于该室内机共接3个风门,假设为A、B、C三个风门。
第一步: 单开A、B两个风门时,压缩机能正常运转;单开C风门时,压缩机只能运行5分钟就停止运转;
第二步: 单开C风门时,压缩机跳停时,蒸发器管温只有46℃,压缩机电流只有12A;
第三步: 出现以上情况,通过换掉控制C风门的线控器,再重新开机实验,此次能运行28分钟左右,然后压缩机跳停,不过此时管温达到56℃。属于典型的蒸发器高温保护。
第四步: 通过改变室内管温的位置,空调才运行正常(这种措施只能用于临时检查)。
故障总结:安装风管机时,一定要注意风管的布置,预防产生窝风的现象。
以上是三种常见机型容易出现的故障与相应的检查方式与解决方法,在以后的文章中,我们会继续为大家提供更多的案例分析,以便大家共同学习与讨论。如果您有更好更新的案例想与我们分享,欢迎跟我们联系。