1、故障现象。
运转一亮即灭,且进步电动机不动。
2、故障分析及维修过程。
据维修工反映换过压缩机电容器、传感器和内控制板。再次上门检修发现换的是Z5的控制板,上有一个拔码开关25/35,这是配置23机型与35机型所用,作用是检测压缩机电流的。
3、维修措施
把Z5控制板上的拔码开关25/35重置于35上,试机起动正常。